民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第7題

額定電壓7 . 2 K V、啟斷容量250 M V A 之三相斷路器,其啟斷電流約為

題目

額定電壓7 . 2 K V、啟斷容量250 M V A 之三相斷路器,其啟斷電流約為

  1. (1) 20000 A
  2. (2) 25000 A
  3. (3) 35000 A
  4. (4) 30000 A

官方答案

(1) 20000 A

解析

三相斷路器的啟斷容量 S=√3×V×I,故啟斷電流 I=S/(√3×V)=250×10⁶/(1.732×7.2×10³)≒20,050 A,約為20000 A。若誤用單相公式 I=S/V=250×10⁶/7.2×10³≒34,700 A,就會錯選35000 A;25000 A與30000 A均與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料