民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第7題
額定電壓7 . 2 K V、啟斷容量250 M V A 之三相斷路器,其啟斷電流約為
題目
額定電壓7 . 2 K V、啟斷容量250 M V A 之三相斷路器,其啟斷電流約為
- (1) 20000 A
- (2) 25000 A
- (3) 35000 A
- (4) 30000 A
官方答案
(1) 20000 A
解析
三相斷路器的啟斷容量 S=√3×V×I,故啟斷電流 I=S/(√3×V)=250×10⁶/(1.732×7.2×10³)≒20,050 A,約為20000 A。若誤用單相公式 I=S/V=250×10⁶/7.2×10³≒34,700 A,就會錯選35000 A;25000 A與30000 A均與計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。