民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第74題
25 K V 以下進屋線以後之單蕊電纜,其接地採用
題目
25 K V 以下進屋線以後之單蕊電纜,其接地採用
- (1) 不必接地
- (2) 一端接地
- (3) 多重接地
- (4) 兩端接地
官方答案
(2) 一端接地
解析
25 kV 以下進屋線以後的單蕊電纜,其金屬被覆(遮蔽層)採一端接地。原因是單蕊電纜的導體電流會在金屬被覆上感應電壓,若兩端都接地,被覆與大地形成閉合迴路,將產生循環電流,造成發熱與額外損失,也可能加速絕緣劣化。採一端接地可破壞此迴路,避免環流;未接地端則以絕緣接頭或電壓限制器處理感應電壓。故不必接地、多重接地、兩端接地均不適當。