民國103年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第1題

三相6 . 6 K V 之電源,當負載為1000 K W 時,其主配電盤電流計附屬之C T 選用何者較為適當

題目

三相6 . 6 K V 之電源,當負載為1000 K W 時,其主配電盤電流計附屬之C T 選用何者較為適當

  1. (1) 100 / 5 A
  2. (2) 250 / 5 A
  3. (3) 150 / 5 A
  4. (4) 200 / 5 A

官方答案

(3) 150 / 5 A

解析

三相負載電流 I=P/(√3×V×cosθ)。以 cosθ=0.8 估算:I=1000kW/(1.732×6.6kV×0.8)≒109A;若功率因數接近 1,電流約 87A。CT 一次側額定須大於負載電流並留適當裕度,150/5A 大於 109A 且不致過大,最為適當。100/5A 額定小於 109A,滿載時會過載;200/5A、250/5A 則裕度過大,計測靈敏度較差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料