民國103年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第26題
900 K W 功率因數0 . 8 (落後)之負載,將
題目
900 K W 功率因數0 . 8 (落後)之負載,將
- (1) 消耗720 K V A R 無效功率
- (2) 供給電源675 K V A R 無效功率
- (3) 自電源取用675 K V A R 無效功率
- (4) 自電源取用720 K V A R 無效功率
官方答案
(3) 自電源取用675 K V A R 無效功率
解析
視在功率S=P/cosθ=900/0.8=1125 kVA;無效功率Q=√(S²-P²)=√(1125²-900²)=√455625=675 kVAR。因負載為落後功率因數,電感性負載需自電源取用675 kVAR無效功率,故選3。720 kVAR是把900×0.8誤當無效功率的結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。