民國103年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第28題
兩具100 K V A 之單相變壓器若以V 連接時,則其輸出總容量約為
題目
兩具100 K V A 之單相變壓器若以V 連接時,則其輸出總容量約為
- (1) 170 K V A
- (2) 100 K V A
- (3) 200 K V A
- (4) 140 K V A
官方答案
(1) 170 K V A
解析
兩具單相變壓器作V-V連接(開式△)供三相負載時,輸出容量為單具容量乘以√3,即100×√3≒173.2 kVA,約170 kVA。V接雖可節省一具變壓器,但總輸出不能直接相加為200 kVA,且電壓、電流不平衡程度較三相△接為大,故選1。