民國103年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第33題

過電流電驛用於短路保護,若無法與前端電驛協調時,應

題目

過電流電驛用於短路保護,若無法與前端電驛協調時,應

  1. (1) 有故障指示器
  2. (2) 有瞬時元件
  3. (3) 有復歸元件
  4. (4) 有限時接點

官方答案

(2) 有瞬時元件

解析

過電流電驛若因時間曲線重疊而無法與前端(上游)電驛協調,可加裝瞬時元件,以較高的電流設定值在故障電流很大時快速跳脫,使下游先動作,形成選擇性保護。故障指示器只顯示故障、復歸元件只負責復歸,限時接點則是延時接點,均不能解決短路保護的協調問題。