民國103年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第39題

使用二個單相變壓器連接成V 連接,以供應額定輸出為20 K W 之三相感應電動機,此時最適 當之一個變壓器容量( K V A ) 為

題目

使用二個單相變壓器連接成V 連接,以供應額定輸出為20 K W 之三相感應電動機,此時最適 當之一個變壓器容量( K V A ) 為

  1. (1) 20
  2. (2) 15
  3. (3) 10
  4. (4) 30

官方答案

(2) 15

解析

V-V連接又稱開式Δ連接,二台單相變壓器供應三相負載時,整體三相容量為單台容量的√3倍。電動機輸出20 kW,以功率因數0.8估算,負載視在功率為20/0.8=25 kVA,單台容量=25/√3≒14.4 kVA,最接近的標準容量為15 kVA,故選15。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料