單相50 K V A 、3 . 3 K V / 220 V 之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培?

題目

單相50 K V A 、3 . 3 K V / 220 V 之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培?

  1. (1) 30 A
  2. (2) 10 A
  3. (3) 5 A
  4. (4) 15 A

官方答案

(1) 30 A

解析

一次側額定電流 I₁ = S / V₁ = 50000 VA / 3300 V ≈ 15.15 A。變壓器一次側熔絲須耐受合閘湧入電流,依規範一般取額定電流之 1.25~2 倍。15.15 × 2 ≈ 30.3 A,故選 30 A 較適當;若選 15 A 約等於額定電流,正常負載或湧流易誤跳脫,故 30 A 為適當值。