民國104年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第15題
單相50 K V A 、3 . 3 K V / 220 V 之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培?
題目
單相50 K V A 、3 . 3 K V / 220 V 之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培?
- (1) 30 A
- (2) 10 A
- (3) 5 A
- (4) 15 A
官方答案
(1) 30 A
解析
一次側額定電流 I₁ = S / V₁ = 50000 VA / 3300 V ≈ 15.15 A。變壓器一次側熔絲須耐受合閘湧入電流,依規範一般取額定電流之 1.25~2 倍。15.15 × 2 ≈ 30.3 A,故選 30 A 較適當;若選 15 A 約等於額定電流,正常負載或湧流易誤跳脫,故 30 A 為適當值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。