民國104年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第54題

3 ψ 4 W 之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應用

題目

3 ψ 4 W 之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應用

  1. (1) 1 只
  2. (2) 4 只
  3. (3) 2 只
  4. (4) 3 只

官方答案

(4) 3 只

解析

三相四線系統有三條相線與一條中性線。以三只比流器分別套在U、V、W三相,二次側採殘餘(星形)接線,三相電流的相量和就是中性線電流,也就是零相電流;因此三只比流器即可同時測三相電流與零相電流。若只用兩只,因四線系統的中性線電流不一定為零,無法由兩相電流推得第三相與零相電流;四只雖可,但不是最少。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料