民國104年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第61題
有關電壓切換開關( V S ) 與電流切換開關( A S ),下列敘述哪些正確?
題目
有關電壓切換開關( V S ) 與電流切換開關( A S ),下列敘述哪些正確?
- (1) A S 切換時內部接點不可開路
- (2) V S 切換時內部接點不可短路
- (3) V S 與A S 接點展開圖不同
- (4) V S 與A S 可互換使用
官方答案
(1) A S 切換時內部接點不可開路、(2) V S 切換時內部接點不可短路、(3) V S 與A S 接點展開圖不同
解析
電流切換開關(AS)接在比流器(CT)二次側,切換時必須先接通新接點再斷開舊接點,也就是「先接後斷」,內部接點不可開路,否則CT二次側開路會感應高壓而危及設備與人員。電壓切換開關(VS)接在比壓器(PT)二次側,切換時必須先斷開再接通,即「先斷後接」,內部接點不可短路,否則PT二次側短路會造成大電流。兩者接點動作順序不同,接點展開圖也不同,因此不能互換使用。