民國104年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第63題

高壓配電系統中,變壓器饋線之保護,下列電驛哪些為宜?

題目

高壓配電系統中,變壓器饋線之保護,下列電驛哪些為宜?

  1. (1) 87
  2. (2) 59
  3. (3) 50 / 51
  4. (4) 55

官方答案

(1) 87、(3) 50 / 51

解析

變壓器饋線的保護,通常以87電驛(差動電驛)作為變壓器內部繞組與套管故障的主保護,它比較兩側CT二次電流的大小與相位差,動作靈敏且選擇性佳;50/51電驛則是瞬時過電流與過電流電驛,用來保護饋線及變壓器外部故障(如二次側短路),並作為差動保護的後備。59電驛是過電壓電驛,55電驛是功率因數電驛,兩者都不屬於變壓器饋線的短路或過電流保護,因此不宜採用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料