民國104年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第29題

無熔線開關啟斷容量之選定依

題目

無熔線開關啟斷容量之選定依

  1. (1) 功率因數
  2. (2) 線路之電壓降
  3. (3) 使用額定電流
  4. (4) 短路電流

官方答案

(4) 短路電流

解析

無熔線開關(NFB)的啟斷容量必須大於或等於裝設點的預期短路電流,才能在短路故障時安全啟斷,不致接點熔毀或爆炸。選用時先計算線路可能出現的最大短路電流,再依此選擇框架容量與啟斷容量;使用額定電流只決定正常負載下的跳脫特性,電壓降則影響導線截面,兩者都不能取代短路電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。