民國104年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第40題
三台單相變壓器結成△-Y 結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V -V 結線,則其滿載 輸出容量為原三台合計容量之
題目
三台單相變壓器結成△-Y 結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V -V 結線,則其滿載 輸出容量為原三台合計容量之
- (1) 66 %
- (2) 57 . 7 %
- (3) 70 . 7 %
- (4) 86 . 6 %
官方答案
(2) 57 . 7 %
解析
三台單相變壓器接成 Δ-Y 時總容量為 3S(S 為單台額定)。一台燒毀改採 V-V(開放三角形)僅用兩台,可輸出容量為 √3 S。佔原三部合計之比為 √3 S÷3S=√3/3≈0.577=57.7%。V-V 結線仍可供三相電,但容量降為約 57.7%,此即開放三角形特性,故選 2。