第40題

三台單相變壓器結成△-Y 結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V -V 結線,則其滿載 輸出容量為原三台合計容量之

題目

三台單相變壓器結成△-Y 結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V -V 結線,則其滿載 輸出容量為原三台合計容量之

  1. (1) 66 %
  2. (2) 57 . 7 %
  3. (3) 70 . 7 %
  4. (4) 86 . 6 %

官方答案

(2) 57 . 7 %

解析

三台單相變壓器接成 Δ-Y 時總容量為 3S(S 為單台額定)。一台燒毀改採 V-V(開放三角形)僅用兩台,可輸出容量為 √3 S。佔原三部合計之比為 √3 S÷3S=√3/3≈0.577=57.7%。V-V 結線仍可供三相電,但容量降為約 57.7%,此即開放三角形特性,故選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。