民國104年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第45題
比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此二次側不可
題目
比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此二次側不可
- (1) 短路
- (2) 接電流表
- (3) 接電容器
- (4) 開路
官方答案
(4) 開路
解析
比流器(CT)二次側嚴禁開路。CT 一次側串接主迴路,一次電流由負載決定不因二次開路消失;二次開路時激磁安匝失衡,鐵心磁通驟增,將感應極高電壓,危及人身安全並損壞絕緣。CT 運轉中二次側必須閉合(接電流表或短路端子)不可開路;二次短路反而安全,故選 4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。