民國104年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第6題

三相三線制平衡負載,使用二具C T 及一只A M 測定其三相電流,結果R . T 相電流相同, S 相電流約R . T 相之1 . 7 倍,原因為

題目

三相三線制平衡負載,使用二具C T 及一只A M 測定其三相電流,結果R . T 相電流相同, S 相電流約R . T 相之1 . 7 倍,原因為

  1. (1) 電流計損壞
  2. (2) 一具C T 變流比不對
  3. (3) 一具C T 極性接錯
  4. (4) 電流計刻度不對

官方答案

(3) 一具C T 極性接錯

解析

三相三線平衡負載的線電流大小相等、相位互差120°,且iR+iS+iT=0。以二具CT測三相電流時,S相讀值是R、T二具CT二次電流的合成;若其中一具CT極性接反,合成相量由原本相差120°變成相差60°,其大小為單相電流的√3倍,約1.73倍,故S相約為R、T相的1.7倍。CT變流比不對會使比例同時偏差,電流計損壞或刻度不對也不會形成固定√3關係。故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。