民國104年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第43題
高壓屋內配線用於保護短路者為
題目
高壓屋內配線用於保護短路者為
- (1) 油開關
- (2) 電力熔絲
- (3) 高壓熔絲鏈
- (4) 隔離開關
官方答案
(2) 電力熔絲
解析
高壓屋內配線發生短路時,須由能切斷故障大電流之保護元件動作,電力熔絲(高壓熔絲)即擔任短路保護角色。油開關與隔離開關主要為通斷與隔離之用,不具切斷短路故障電流之保護能力;高壓熔絲鏈多裝於桿上變壓器或熔絲鏈開關,用於戶外變壓器保護。故答案2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。