民國104年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第58題

3 E 電驛可保護馬達回路之

題目

3 E 電驛可保護馬達回路之

  1. (1) 過載、逆相、欠相
  2. (2) 過載、短路、欠相
  3. (3) 接地、過載、短路
  4. (4) 過載、欠相、接地

官方答案

(1) 過載、逆相、欠相

解析

3E電驛(三元件保護電驛)內含過載(過電流)、逆相(相序相反)與欠相(斷線)三種檢出元件,用來保護三相感應電動機。逆相會使馬達反轉,欠相會使其餘繞組電流劇增而燒毀,故須由電驛跳脫。短路故障電流極大,由無熔絲開關或熔絲瞬時切斷,不屬3E電驛的保護範圍;接地保護一般另設漏電斷路器或接地電驛。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。