民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第12題
小勢力過電流電力( L C O ) 一般作為過電流保護及下列何種保護?
題目
小勢力過電流電力( L C O ) 一般作為過電流保護及下列何種保護?
- (1) 過壓
- (2) 欠相
- (3) 逆相
- (4) 接地
官方答案
(4) 接地
解析
LCO(小勢力過電流電驛)為低動作電流之過電流保護電驛,一般裝設於高壓受電線路或變壓器一次側,除作為過電流(含過載及短路)保護外,通常兼具接地過電流保護功能,可偵測零相電流,於線路絕緣劣化、單相接地故障時迅速跳脫,防止事故擴大。過壓保護須使用過電壓電驛(OV),欠相與逆相則分別由欠相電驛、逆相電驛擔負,皆非 LCO 的功能,故選接地。