民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第15題
分別使用兩個標示為10 K Ω / V 與20 K Ω / V 之三用電錶,測量電路之電壓值時
題目
分別使用兩個標示為10 K Ω / V 與20 K Ω / V 之三用電錶,測量電路之電壓值時
- (1) 20 K Ω / V 者不可用來測量電壓值
- (2) 20 K Ω / V 者較為精確
- (3) 10 K Ω / V 者不可用來測量電壓值
- (4) 10 K Ω / V 者較為精確
官方答案
(2) 20 K Ω / V 者較為精確
解析
三用電錶標示的 Ω/V 代表靈敏度,數值越大,電壓檔的內阻就越高(內阻=Ω/V×檔位電壓)。20 kΩ/V 的內阻是 10 kΩ/V 的兩倍,並聯到待測電路時,分走的電流較少,對電路的負載效應也較小,因此讀值更接近實際電壓,較為精確。兩種電錶都能用來測量電壓,並非 10 kΩ/V 或 20 kΩ/V 者不可使用,所以本題選 2。