民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第17題
瓦特計倒轉時
題目
瓦特計倒轉時
- (1) P T 回路隨便兩條線對調
- (2) C T 及P T 之相序、極性檢查後正確改接
- (3) 瓦特 計不良應更換
- (4) C T 回路隨便兩條線對調
官方答案
(2) C T 及P T 之相序、極性檢查後正確改接
解析
瓦特計倒轉多半是 CT 或 PT 的極性(P1/P2、S1/S2)接反,或相序接錯所致。正確作法應先停電,檢查 CT 與 PT 的相序、極性,確認無誤後再依正確極性改接。任意對調 PT 或 CT 的兩條線,可能造成量測錯誤,甚至使設備損壞,不可貿然為之;指針倒轉也不一定是瓦特計本身不良,故選 2。