民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第2題

依C N S 標準,M W G 級,中壓配電盤所使用之斷路器須為

題目

依C N S 標準,M W G 級,中壓配電盤所使用之斷路器須為

  1. (1) Z 級
  2. (2) X 級
  3. (3) W 級
  4. (4) Y 級

官方答案

(3) W 級

解析

CNS 對低壓及中壓配電盤用斷路器,係依「啟斷容量」分級,常見分為 M 級、H 級、W 級等;其中 W 級代表啟斷能力較高,適用於短路電流較大的場所。中壓配電盤(MWG 級)因系統短路容量大,故障電流可達數十 kA,若採用啟斷容量不足的等級,短路時可能無法熄弧,甚至造成斷路器爆炸或火災,因此規範須採用 W 級斷路器,以確保能安全啟斷最大故障電流。解題關鍵在於:等級越高,代表可安全啟斷的短路電流越大,並非指電壓等級或極數。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料