民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第24題
三相電路,若線電壓6 K V 負載為300 K W ,而功率因數以80 % 計,則其線電流約為
題目
三相電路,若線電壓6 K V 負載為300 K W ,而功率因數以80 % 計,則其線電流約為
- (1) 20 A
- (2) 36 A
- (3) 30 A
- (4) 24 A
官方答案
(2) 36 A
解析
三相負載公式 P=√3×V×I×cosθ,移項得 I=P/(√3×V×cosθ)。代入 P=300 kW=300000 W、V=6000 V、cosθ=0.8,得 I=300000/(1.732×6000×0.8)=300000/8313.6≈36.1 A,約為 36 A,故選 2。若以 20 A、24 A 或 30 A 代入,乘回 √3×V×cosθ 都得不到 300 kW。