民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第30題
高壓受電盤,如裝有L C O、C O、U V、O V 等保護電驛,如電源故障而使電壓降低至停電 時,會動作之電驛為
題目
高壓受電盤,如裝有L C O、C O、U V、O V 等保護電驛,如電源故障而使電壓降低至停電 時,會動作之電驛為
- (1) O V
- (2) U V
- (3) C O
- (4) L C O
官方答案
(2) U V
解析
高壓受電盤中,UV 為欠電壓(低電壓)電驛,其原理是線路電壓正常時激磁線圈吸持,當電源故障使電壓降低甚至降為零(停電)時,激磁不足而釋放跳脫,切離電路。OV 為過電壓電驛,須電壓異常升高才動作;CO 多為閉鎖或逆電力電驛、LCO 為低電流電驛,均與電壓降低無關。故電壓降至停電時動作者為 UV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。