民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第33題

比流器在線路上暫不接於負擔時應

題目

比流器在線路上暫不接於負擔時應

  1. (1) 短路或開路均可
  2. (2) 短路
  3. (3) 開路
  4. (4) 接地

官方答案

(2) 短路

解析

比流器(CT)一次電流由主回路負載決定,與二次負擔無關。當二次側暫不接儀表或繼電器(負擔)時,必須將二次側端子短路。若處於開路狀態,二次感應電勢會飙升至危險高電壓,恐擊穿絕緣、傷及人員設備;短路則使二次電流依變流比流動、電勢接近零而安全。故未接負擔時應短路,絕不可開路或任意接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料