民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第60題
比壓器( P T ) 與比流器( C T ) 在使用上最大的區別為
題目
比壓器( P T ) 與比流器( C T ) 在使用上最大的區別為
- (1) C T 二次側須使用保險絲
- (2) P T 二次側不可開路、C T 二次側不可短路
- (3) P T 二次側不可短路、C T 二次側不可開路
- (4) P T 二次側不能使用保險絲
官方答案
(3) P T 二次側不可短路、C T 二次側不可開路
解析
正確答案為3。比壓器PT(電壓互感器)二次側匝數多、阻抗大,正常運作時近似開路,若二次側短路會產生極大故障電流而燒毀繞組,故PT二次側不可短路,且須可靠接地。比流器CT(電流互感器)二次側匝數少,正常近於短路狀態,若二次側開路,因一次電流全轉為激磁電流,將於二次側感應數千伏以上高電壓,危及人員與絕緣,故CT二次側絕對不可開路。選項2所述恰好相反;選項1、4所述保險絲使用並非兩者最大區別。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。