民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第65題

三相四線制系統裝設3 具C T ,送電後加少量負載,此時L C O 動作經檢查R S T 及零相電 流均正常,其誤動作原因下列敘述哪些正確?

題目

三相四線制系統裝設3 具C T ,送電後加少量負載,此時L C O 動作經檢查R S T 及零相電 流均正常,其誤動作原因下列敘述哪些正確?

  1. (1) L C O 誤接於R S T 相中任一相C T 之二次側
  2. (2) C T 三具極性均錯接
  3. (3) C T 一具極性接錯
  4. (4) L C O 特性不良或故障

官方答案

(1) L C O 誤接於R S T 相中任一相C T 之二次側、(3) C T 一具極性接錯、(4) L C O 特性不良或故障

解析

三相四線系統以三具CT合成零相電流,正常時Ia+Ib+Ic應接近零。若LCO誤接於任一相CT二次側,會直接量到該相負載電流而動作;任一具CT極性接反,合成電流不再為零,也會誤動作;LCO本身特性不良或故障同樣會誤跳。三具CT極性全部接反時,三者同時反相,合成值仍相互抵消,不會因少量負載而動作,故2非原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料