民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第68題

下列哪些為正逆轉電磁接觸器,發生主接點同時導通之原因?

題目

下列哪些為正逆轉電磁接觸器,發生主接點同時導通之原因?

  1. (1) 切換時間太快
  2. (2) 線圈電壓錯誤
  3. (3) 主接點熔解而粘住
  4. (4) 沒有安裝連鎖裝置

官方答案

(1) 切換時間太快、(3) 主接點熔解而粘住、(4) 沒有安裝連鎖裝置

解析

正逆轉電磁接觸器同時導通會造成相間短路。切換時間太快,前一個接觸器的電弧尚未熄滅,另一個就閉合,可能形成同時導通;主接點熔解粘住,即使線圈斷電仍保持閉合;未安裝機械或電氣連鎖,兩只接觸器可能同時被激磁。線圈電壓錯誤通常造成不動作、抖動或燒毀,不是主接點同時導通的主因,故2不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料