民國105年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第7題

正逆轉用電磁接觸器發生同時接觸故障,其原因

題目

正逆轉用電磁接觸器發生同時接觸故障,其原因

  1. (1) 上述三種原因全有可能發生
  2. (2) 電磁接觸器之主接點熔解而黏住
  3. (3) 連鎖裝置失效或沒有安裝
  4. (4) 切換時間太快

官方答案

(1) 上述三種原因全有可能發生

解析

正逆轉控制以兩只電磁接觸器分別擔任正轉與反轉,為防止兩者同時投入造成相間短路,必須加裝電氣連鎖(互鎖)與機械連鎖。若連鎖裝置失效或根本沒有安裝,操作時就可能同時激磁;此外,主接點因頻繁切換或過載而熔解黏住,即使線圈已斷電,接點仍保持閉合;切換時間太快時,前一接觸器電弧尚未熄滅,另一只即已投入,也會造成同時導通。因此上述三種原因皆可能導致同時接觸故障,故選「全有可能」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。