民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第29題

比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此二次側不可

題目

比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此二次側不可

  1. (1) 開路
  2. (2) 接電流表
  3. (3) 接電容器
  4. (4) 短路

官方答案

(1) 開路

解析

比流器(CT)一次側串接於負載,二次側正常時接近短路狀態。若二次側開路,二次安匝消失,無法抵銷一次安匝,鐵心磁通大幅增加,將在二次側感應出危險高電壓,可能擊穿絕緣、危及人員,並使鐵心過熱。因此二次側不可開路;拆換儀表前應先以短路片將二次側短路。選項1正確。