民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第4題
與零相比流器( Z C T ) 組合使用之器具為
題目
與零相比流器( Z C T ) 組合使用之器具為
- (1) 靜電型檢漏器
- (2) 差動電驛
- (3) 過電壓電驛
- (4) 接地電驛
官方答案
(4) 接地電驛
解析
ZCT 為零相比流器,會包圍三相導線;正常時三相電流相量和為零,二次側幾乎無輸出。發生接地故障時,零相電流不再為零,ZCT 感應此不平衡電流,供接地電驛(漏電電驛)檢測並使斷路器跳脫。因此 ZCT 通常與接地電驛組合使用,作為接地故障保護。