民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第44題
三相繞線式感應電動機之起動裝置,下列何者較為適當?
題目
三相繞線式感應電動機之起動裝置,下列何者較為適當?
- (1) 二次電阻起動器
- (2) 起動變壓器
- (3) Y - Δ 起動器
- (4) 起動補償器
官方答案
(1) 二次電阻起動器
解析
三相繞線式感應電動機的轉子繞組可經集電環引出,於二次側串接外部電阻,增加轉子電阻後可限制啟動電流,並使啟動轉矩提高;啟動完成再逐步切除電阻。Y-Δ 起動器及起動補償器主要適用於鼠籠式電動機,起動變壓器也不是繞線式轉子的典型起動裝置,故選 1。