民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第66題

供電中之分段開關( D S ) 在何種情形下不可操作

題目

供電中之分段開關( D S ) 在何種情形下不可操作

  1. (1) 斷路器未O F F 時
  2. (2) 停電時
  3. (3) 負載中時
  4. (4) 過載時

官方答案

(1) 斷路器未O F F 時、(3) 負載中時、(4) 過載時

解析

分段開關(DS)屬隔離開關,沒有消弧能力,只能在無載、無電流狀態下操作。因此斷路器尚未 OFF、線路仍在負載中或正處於過載電流時,都不可投入或拉開 DS,否則產生的電弧無法熄滅,會造成相間短路、燒損設備甚至人員電弧灼傷。正確程序是先用斷路器或負載開關切斷負載電流,確認停電、無電流後再操作 DS;停電時線路無電流,正是操作 DS 的時機。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料