民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第76題
在低壓盤箱中,可作為線路短路保護之器材為
題目
在低壓盤箱中,可作為線路短路保護之器材為
- (1) 無熔線開關
- (2) 積熱型斷路器
- (3) 積熱過載保護電驛
- (4) 栓型保險絲
官方答案
(1) 無熔線開關、(4) 栓型保險絲
解析
短路保護必須在故障電流出現的瞬間迅速切斷。無熔線開關(MCCB)內含瞬時跳脫元件,可承受並啟斷短路電流;栓型保險絲靠熔絲過電流熔斷,同樣具短路保護能力。積熱型斷路器與積熱過載保護電驛(TH-RY)都是利用雙金屬片受熱彎曲的熱動元件,動作具有時間延遲,目的在保護馬達繞組免於長時間過載發熱,無法作為短路保護。故選 1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。