民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第78題
下列敘述哪些錯誤?
題目
下列敘述哪些錯誤?
- (1) 仰式人工呼吸法,每分鐘施行次數約為12 - 15 次
- (2) 待修之機器設備,應隨時處於送電狀態,以方便檢修
- (3) 感電傷害程度係以加在人體之電壓值高低而定, 與通過人體之電流值無關
- (4) 當發現傷者有血自衣服表面滲出時,欲尋出傷處所在,應設法翻動身軀剝脫衣物
官方答案
(2) 待修之機器設備,應隨時處於送電狀態,以方便檢修、(3) 感電傷害程度係以加在人體之電壓值高低而定, 與通過人體之電流值無關、(4) 當發現傷者有血自衣服表面滲出時,欲尋出傷處所在,應設法翻動身軀剝脫衣物
解析
待修機器必須停電、掛牌、上鎖後才能檢修,保持送電反而使人員誤送電感電,敘述 2 錯誤。感電傷害程度主要由通過人體的電流大小與持續時間決定,電流愈大、時間愈長愈危險,電壓只是驅動電流的條件,敘述 3 錯誤。傷者衣服滲血時不可任意翻動身軀或剝脫衣物,以免加重骨折、脊椎損傷或出血,應剪開衣物、加壓止血並保暖,敘述 4 錯誤。仰式人工呼吸每分鐘約 12~15 次屬合理範圍,敘述 1 正確。故錯誤者為 2、3、4。