民國105年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第1題

貫穿3 匝時為150 / 5 A 之比流器,其原比數為

題目

貫穿3 匝時為150 / 5 A 之比流器,其原比數為

  1. (1) 50 / 5
  2. (2) 150 / 5
  3. (3) 450 / 5
  4. (4) 600 / 5

官方答案

(3) 450 / 5

解析

比流器一次電流與貫穿匝數成反比,即一次安匝等於二次安匝。貫穿 3 匝時比率為 150/5 A,表示一次 150 A 產生二次 5 A;若只貫穿 1 匝,要得到相同二次電流,一次電流須為 150×3=450 A。故銘牌上的原比數(1 匝時)為 450/5 A。50/5 是貫穿 3 匝後實際使用的比率,並非原比數。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料