50 H z 製成之變壓器,接於60 H z 同等電壓之電源,其輸入電流較50 H z 電源接入之電流
題目
50 H z 製成之變壓器,接於60 H z 同等電壓之電源,其輸入電流較50 H z 電源接入之電流
- (1) 不變
- (2) 先變大待電流穩定後再變小
- (3) 大
- (4) 小
官方答案
(4) 小
解析
變壓器感應電勢 E=4.44fNΦm,在相同電壓下磁通峰值 Φm 與頻率成反比;由 50Hz 改接 60Hz 時,Φm 降為原來的 5/6,鐵心飽和程度降低,激磁電流及鐵損都變小,因此輸入電流較小。若二次側接相同負載,負載電流主要由負載阻抗決定,但電源頻率提高不會使輸入電流變大。