採用Y-△啟動器啟動時,其啟動電流為全壓啟動之

題目

採用Y-△啟動器啟動時,其啟動電流為全壓啟動之

  1. (1) 1 / 5
  2. (2) 1 / 4
  3. (3) 1 / 6
  4. (4) 1 / 3

官方答案

(4) 1 / 3

解析

Y 接時,每相繞組承受的電壓是 Δ 接的 1/√3,因此相電流也降為 1/√3;Y 接的線電流等於相電流,而 Δ 接的線電流是相電流的 √3 倍。所以啟動線電流的比值=(1/√3)/(√3)=1/3。也就是說,Y-Δ 降壓啟動可把啟動電流限制為全壓啟動的三分之一,常用來降低電動機啟動時對線路的衝擊。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。