民國106年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第19題
高壓屋內配線用於保護短路者為
題目
高壓屋內配線用於保護短路者為
- (1) 油開關
- (2) 隔離開關
- (3) 高壓熔絲鏈
- (4) 電力熔絲
官方答案
(4) 電力熔絲
解析
高壓屋內配線的短路保護應採用電力熔絲,當線路發生短路而使電流超過熔絲額定值時,熔絲迅速熔斷以切除故障,避免設備與線路損壞。隔離開關主要供檢修時隔離電源,不能帶負載啟斷;油開關著重於負載電流之啟斷;高壓熔絲鏈則常見於架空線路或變壓器一次側保護。