民國106年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第33題
4 K V 三相三線式接地系統電源保護用避雷器係安裝在
題目
11 . 4 K V 三相三線式接地系統電源保護用避雷器係安裝在
- (1) M O F 之負載側
- (2) O C B 之電源測
- (3) M O F 之電源測
- (4) O C B 之負載側
官方答案
(3) M O F 之電源測
解析
11.4kV 三相三線接地系統的受電設備中,避雷器(LA)裝設於 MOF 之電源側,也就是進線側、靠近責任分界點處。雷擊突波侵入時,避雷器先對地放電,把過電壓限制在絕緣基準以下,以保護 MOF、OCB 及後段變壓器等設備。若裝在 MOF 或 OCB 的負載側,突波仍會先通過計量或保護設備,保護效果不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。