民國106年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第42題
設一三相6 . 6 K V 之電源當負載為1000 K W 時,其主配電盤之電流計附屬之C T 選用何者 較適當?
題目
設一三相6 . 6 K V 之電源當負載為1000 K W 時,其主配電盤之電流計附屬之C T 選用何者 較適當?
- (1) 150 / 5 A
- (2) 100 / 5 A
- (3) 200 / 5 A
- (4) 250 / 5 A
官方答案
(1) 150 / 5 A
解析
三相負載電流 I=P/(√3×V×cosθ)。以 6.6 kV、1000 kW 計算,若 cosθ 約 0.8,I≈1000/(1.732×6.6×0.8)≈109 A;即使功因接近 1,電流也約 87.5 A。CT 一次側額定須略高於最大負載電流並保留裕度,故選 150/5 A 最適當。100/5 A 在低功因時可能不足;200/5、250/5 A 雖可量測但裕度過大,會降低低負載時的計測準確度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。