民國106年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第37題

使用兩個單相變壓器連接成V 連接,以供應額定輸出為20 K W 之三相感應電動機,此時 最適當之一個變壓器容量( K V A ) 為

題目

使用兩個單相變壓器連接成V 連接,以供應額定輸出為20 K W 之三相感應電動機,此時 最適當之一個變壓器容量( K V A ) 為

  1. (1) 20
  2. (2) 15
  3. (3) 10
  4. (4) 30

官方答案

(2) 15

解析

V-V 連接(開路三角連接)以兩台單相變壓器供應三相負載,其三相輸出容量為 √3 乘以單台容量,而非兩台容量相加。以20 kW負載計算,單台容量 S=20/√3≈11.5 kVA;若再考慮三相感應電動機功率因數約0.8,則 S=20/(√3×0.8)≈14.4 kVA。故選用標準容量15 kVA最適當。10 kVA容量不足,20與30 kVA雖可運轉但容量過大、不符經濟性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料