使用兩個單相變壓器連接成V 連接,以供應額定輸出為20 K W 之三相感應電動機,此時 最適當之一個變壓器容量( K V A ) 為
題目
使用兩個單相變壓器連接成V 連接,以供應額定輸出為20 K W 之三相感應電動機,此時 最適當之一個變壓器容量( K V A ) 為
- (1) 20
- (2) 15
- (3) 10
- (4) 30
官方答案
(2) 15
解析
V-V 連接(開路三角連接)以兩台單相變壓器供應三相負載,其三相輸出容量為 √3 乘以單台容量,而非兩台容量相加。以20 kW負載計算,單台容量 S=20/√3≈11.5 kVA;若再考慮三相感應電動機功率因數約0.8,則 S=20/(√3×0.8)≈14.4 kVA。故選用標準容量15 kVA最適當。10 kVA容量不足,20與30 kVA雖可運轉但容量過大、不符經濟性。