民國106年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第44題
熱動式無熔絲開關的跳脫容量( A T ) 數決定於開關之
題目
熱動式無熔絲開關的跳脫容量( A T ) 數決定於開關之
- (1) 絕緣之良劣
- (2) 電磁跳脫裝置
- (3) 積熱跳脫裝置
- (4) 尺寸大小
官方答案
(3) 積熱跳脫裝置
解析
熱動式無熔絲開關(NFB,No Fuse Breaker)之跳脫容量 AT(Ampere Trip,額定跳脫電流)係由其「積熱跳脫裝置」決定。積熱跳脫裝置由雙金屬片構成,當負載電流超過額定值並持續一段時間,雙金屬片受熱彎曲而跳脫,用以保護過載;其動作電流設定即對應 AT 值。電磁跳脫裝置(選項2)則負責短路瞬間大電流之快速跳脫,與 AT 額定值設定無關。絕緣良劣(選項1)影響耐壓而非跳脫容量;尺寸大小(選項4)僅關聯額定框架電流。故 AT 數決定於積熱跳脫裝置。