民國106年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第64題
有關漏電斷路器,下列敘述哪些正確?
題目
有關漏電斷路器,下列敘述哪些正確?
- (1) 有額定電壓之限制
- (2) 可檢出接地故障
- (3) 跳脫速度均相同
- (4) 感度可分為高、中、低
官方答案
(1) 有額定電壓之限制、(2) 可檢出接地故障、(4) 感度可分為高、中、低
解析
漏電斷路器有一定的額定電壓與額定電流限制,使用電壓不得超過額定值,否則絕緣與動作特性都會受影響;其原理是以零相比流器(ZCT)偵測相線與中性線電流之相量和,當有電流經接地路徑流失時即檢出接地故障並跳脫。感度依額定感度電流分為高感度(如 30 mA 以下)、中感度與低感度,供不同保護需求選用。跳脫速度並非均相同,除高速型外另有延時型,以便與上游保護協調、避免誤跳。故選 1、2、4。