選用斷路器之額定啟斷電流時,下列敘述哪些錯誤?
題目
選用斷路器之額定啟斷電流時,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 與負載電流相同
- (2) 等於該C B 額定電流2 倍
- (3) 等於負載電流2 倍
- (4) 應大於最大短路電流
官方答案
(1) 與負載電流相同、(2) 等於該C B 額定電流2 倍、(3) 等於負載電流2 倍
解析
斷路器額定啟斷電流(Icu/Ics)應大於或等於裝設地點可能發生之最大短路電流,方能安全啟斷故障電流,此即選項4「應大於最大短路電流」之正確觀念。題目問「哪些錯誤」,故應選錯誤者。選項1謂與負載電流相同、選項2謂等於CB額定電流2倍、選項3謂等於負載電流2倍,三者均與啟斷容量無對等關係;啟斷容量係依系統短路容量計算,而非依負載電流或額定電流倍數推估,因此1、2、3皆為錯誤敘述,本題選1、2、3。