民國106年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第79題
下列敘述哪些正確?
題目
下列敘述哪些正確?
- (1) 瓦特表量測得到的瓦特數恆等於被測負載電壓與電流之乘積
- (2) 110 V 單相二線式瓦時表電流線圈應接在電路中非接地導線上
- (3) 電流表內部電阻很低,而電壓表內部電阻則很高
- (4) 分流器之目的為量測高電壓電路時作為分流使用
官方答案
(2) 110 V 單相二線式瓦時表電流線圈應接在電路中非接地導線上、(3) 電流表內部電阻很低,而電壓表內部電阻則很高
解析
選項2正確:單相二線式瓦時表之電流線圈(串聯線圈)應接於電路中非接地導線(火線),電壓線圈則跨接於兩線間。選項3正確:安培表為免影響電路須內阻極低,伏特表為免分流須內阻極高,此為基本電表特性。選項1錯誤:瓦特表量得實功率P=VIcosφ,僅當功率因數為1時才等於視在功率VI乘積,故「恆等於」不成立。選項4錯誤:分流器(Shunt)係並聯於電流表以擴展電流量測量程、用於測大電流;測高電壓應使用倍壓器(分壓器),非分流器,敘述有誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。