民國106年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第3題
依C N S 標準,高壓配電盤控制電路之耐壓試驗,其試驗電壓為
題目
依C N S 標準,高壓配電盤控制電路之耐壓試驗,其試驗電壓為
- (1) 2 E + 1000 V
- (2) 2000 V
- (3) 1000 V
- (4) 1500 V
官方答案
(4) 1500 V
解析
高壓配電盤的控制電路耐壓試驗,依CNS規定係施加1500 V交流試驗電壓,持續1分鐘,以確認控制回路之絕緣耐壓能力。控制電路的工作電壓較低,不能直接套用主電路依額定電壓計算的試驗值;試驗時應將不宜承受高壓的元件隔離或拆除,避免損壞,故選1500 V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。