民國106年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第36題

若使用150 / 5 A 貫通匝數1 匝之比流器配合0 ~50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫通之匝數 為

題目

若使用150 / 5 A 貫通匝數1 匝之比流器配合0 ~50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫通之匝數 為

  1. (1) 2 匝
  2. (2) 4 匝
  3. (3) 1 匝
  4. (4) 3 匝

官方答案

(4) 3 匝

解析

比流器依安匝平衡設計,一次安匝=二次安匝。150/5 A、貫通 1 匝時,一次額定安匝為 150×1=150 安匝。電流表規格 0~50/5 A,表示一次側 50 A 時二次側輸出 5 A,故所需安匝仍為 150,貫通匝數 N=150÷50=3 匝,故選 4。若只用 1 匝,滿刻度為 150 A;2 匝對應 75 A;4 匝對應 37.5 A,皆與 50 A 滿刻度不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料