民國106年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第50題

比流器使用在高壓進線盤中,保護用與計測用之規劃,下列何者最適宜?

題目

比流器使用在高壓進線盤中,保護用與計測用之規劃,下列何者最適宜?

  1. (1) 計測與保護用 同一鐵心同一線圈
  2. (2) 用2 個C T 分別供應保護用與計測用
  3. (3) 同一C T 中有兩組鐵心與線圈分別用於保護用與計測用
  4. (4) 同一鐵心2 組線圈

官方答案

(3) 同一C T 中有兩組鐵心與線圈分別用於保護用與計測用

解析

保護用與計測用 CT 應各自使用獨立的鐵心與二次線圈。故障發生時一次側電流可能達額定值的數倍至數十倍,保護鐵心容易飽和,若與計測共用鐵心,電表讀值將嚴重失真;且兩者迴路分開,可避免任一方故障或檢修時互相影響。因此同一 CT 內採兩組鐵心與線圈最適宜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料