民國106年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第53題
小勢力過電流電力( L C O ) 一般作為過電流保護及下列何種保護?
題目
小勢力過電流電力( L C O ) 一般作為過電流保護及下列何種保護?
- (1) 欠相
- (2) 逆相
- (3) 過壓
- (4) 接地
官方答案
(4) 接地
解析
LCO 為小勢力(低設定)過電流電驛,其標置電流比一般 CO 低、靈敏度較高,除可偵測負載過電流外,對於接地故障時流經比流器的不平衡小電流亦能動作,因此常兼作接地保護。欠相與逆相一般由欠相電驛或相序電驛檢出,過壓則由 OV 電驛負責,故選接地。