民國106年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第56題
設一三相6 . 6 K V 之電源當負載為1000 K W 時,其主配電盤之電流計附屬之C T 選用何者 較適當?
題目
設一三相6 . 6 K V 之電源當負載為1000 K W 時,其主配電盤之電流計附屬之C T 選用何者 較適當?
- (1) 150 / 5 A
- (2) 200 / 5 A
- (3) 250 / 5 A
- (4) 100 / 5 A
官方答案
(1) 150 / 5 A
解析
三相負載電流 I=P/(√3×V×cosφ)。設功率因數為1,I=1000×1000/(1.732×6600)≈87.5A;若cosφ=0.8則約109A。CT比值須大於滿載電流並留裕度。150/5比值30,二次電流約87.5/30≈2.9A,距5A上限有餘裕;100/5者二次達4.4A近飽和不安全。故選150/5A較適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。